Nail
Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста, как проверить правильность подключения электрического счетчика при помощи ваф-парма. Может быть есть методики, что то я не смог найти.
Работник
Здравствуйте. Инструкция не подходит разве? На электроприборе есть
http://www.electronpribor.ru/goods/1/20/201.html
Nail
Цитата(Работник @ 7.4.2014, 15:15) *
Здравствуйте. Инструкция не подходит разве? На электроприборе есть
http://www.electronpribor.ru/goods/1/20/201.html

Да инструкцию я всю прочитал, только не нашел я там как проверить правильность подключения счетчика, как углы замерить понятно, а куда ставить щупы и токовые клещи не понятно, вот нарисовал возможные варианты, в общем не знаю как правильно, подскажите кто знает.

А может быть и так.
Опорное напряжение возьмем фазы "А", а измерительными клещами замерим смещение тока фазы "А" запишем угол, дальше измерительными клещами замерим ток на ТТ фазы "В", дальше замерим на ТТ фазы "С" все это относительно напряжения фазы "А".
Надеюсь на вашу помощь.
Nail
Замерил углы на ТТ счетчика, получил следующие значения: Смещения тока на ТТ относительно опорного напряжения А0, на ТТ фазы А 6 градусов L, на ТТ фазы В 127 градусов L, на ТТ фазы С 118 градусов L.

Измерения проводил в соответствии с рисунком. Опорное напряжение брал А0, а измерительные токовые клещи поочереди к ТТ А, В, С.
*Начерил круговую векторную диаграмму, видно что между токами А и В есть сдвиг 120, а фаза С здесь как бы не к месту, полагаю нужно поменять местами клемы И1 и И2 Еще не понятно, гдето читал что сдвиг между напряжением и током одной фазы должен быть 30 градусов, а у меня этого нет нигде.
*
Правильно ли я замерил, и сделал выводы?
FRAER
Цитата(Transformator @ 28.4.2014, 16:43) *
гдето читал что сдвиг между напряжением и током одной фазы должен быть 30 градусов, а у меня этого нет нигде

кхе-кхе словосочетание косинус_фи вам о чем-нибудь говорит? так вот этот фи, который под коминусом - и есть сдвиг между напряжением и током, зависит от характера сопротивления
Nail
Цитата(FRAER @ 28.4.2014, 18:57) *
кхе-кхе словосочетание косинус_фи вам о чем-нибудь говорит? так вот этот фи, который под коминусом - и есть сдвиг между напряжением и током, зависит от характера сопротивления

Все понятно. А то что ТТ фазы С подключен не правильно, я правильно понял?
FRAER
ну а это уже смотря в какую сторону сдвиг, может правильно, а может и неправильно
если фазу С взять со знаком "-" то выходит примерно 120 градусов те же
Nail
Цитата(FRAER @ 29.4.2014, 4:47) *
ну а это уже смотря в какую сторону сдвиг, может правильно, а может и неправильно
если фазу С взять со знаком "-" то выходит примерно 120 градусов те же

Спасибо за ответ. Теперь необходимо реально прозвонить все концы и уже потом сделаю вывод.
Еще вопрос: нарушение чередования фаз влияет на правильность работы эл. счетчика, или нет?
___VITOS___
Мнение сугубо личное.
В случае с одним счётчиком - не влияет, поскольку трёхфазные счётчики по сути считают ток в каждой фазе в каждый момент времени и на основании этих замеров и замеров напряжения (потенциала) в каждый момент времени на фазе рассчитывают потребляемую энергию.
В случае наличия счётчика и у поставщика и у потребителя, если чередование фаз последнего нарушено, будут иметь место расхождения показаний между этими двумя счётчиками (аля небаланс).
Ещё раз повторюсь, что мнение основано на собственных выводах. Если оно неверно, буду рад когда "ткнут носом".
ORGANIZM®
Цитата(___VITOS___ @ 29.4.2014, 11:40) *
В случае наличия счётчика и у поставщика и у потребителя, если чередование фаз последнего нарушено, будут иметь место расхождения показаний между этими двумя счётчиками (аля небаланс).

Если мы говорим о приборах учета, типа Smart IMS, выпускаемые ООО "Матрица", то такому прибору плевать на чередование фаз. Он токи суммирует модульные. То есть, все равно, с каким знаком проходит ток в обмотке, прибор его сложит без учета знака. Мнение точно такое же, как у вас. Сугубо личное.